| 如何为EVOC多功能数据采集与控制卡选配端子板?
EVOC多功能数据数据采集与控制卡主要有PCL-711B、PCL-812PG、PCL-816H/818HD、PCL-818L、ISA-HG16AD
,这些卡既有模拟输入/输出,又有数字输入/输出。模拟输入/输出接口采用37PIN Dsub,使用时可选PCLD-789D、PCLD-8115、PCLD-9137、PCLD9138;数字输入接口采用20芯扁平电缆,使用时可选PCLD-782、PCLD-780/880;数字输出接口采用20芯扁平电缆,使用时可选PCLD-785、PCLD-885、PCLD-780/880。
为什么设置ADAN4060的Watchdog Timer
&Safety Value后,ADAN4060会死机?
在设置ADAN4060的Watchdog Timer &Safety Value,需要在超时前发送Host is OK命令,否则模块将进入安全状态,出现死机一样的现象。其它ADAN4000模块的Watchdog
Timer &Safety Value的设置方法同ADAN4060。
为什么IPC-586VDH(D)的PS/2 MOUSE
DISABLE后,其它设备不能使用INT12?
这可能是BIOS引起的,暂时不能解决此问题,大家在使用IPC-586VDH(D)应避免使用INT12。
如何判断PCL-813的好坏?
1. 改变SW1开关设置,设PCL-813的基地址为220,将JP100调至R101侧使输入为双极性。
2. 将PCL-813插入计算机,连接端子板PCLD-880的CN5口和PCL-813的CN1 口。
3. 启动计算机到WINDOWS98下,将PCL-813的附件光盘放进CD-ROM,安装PCL-813的驱动程序和例子程序。
4. 如有信号发生器,可把输出信号连接到PCLD-880端子板的通道1,调节信号发生器,使之输出2.5V/5KHz的正弦波信号,运行PCL-813的采样例子程序,选择采样通道1,这时采样图形应是2.5V/5KHz的正弦波信号,分别把信号发生器的信号输出端连接到其它的31个通道进行相同的测试。如无信号发生器,也可用其它信号源代替,只要采样到的信号波形与输入信号一致,PCL-813就是OK的。
表(1-1) 连线定义适于型号为V16C6448AB、NL8060BC31-01、NL6448AC33-18、NL6448BC33-21、TX31D22VC1CAC、LT121S1-105的LCD屏和EVOC产品的IPC-586VDF(B)、IPC-586VDH(C)、IPC-9385LCD、IPC-68IIVDF(B)和PCI-69KLCD连接。
ADAN-5510基于PC的可编程控制器比传统的PLC有何优势?
ADAN-5510是研祥新近开发的一款新型的PC-based可编程控制器,用于数据的采集和控制。它ADAN-5510本身是一台独立的计算机,它采用开放的PC架构,内置80188CPU,512KB
Flash ROM,512KB SRAM,两个可编程的串行通讯口COM1、COM2和一个用于下载和调试程序使用的编程口,在ADAN-5510的底板上有四个插槽,可以插接研祥ADAN5000系列的I/O模块。ADAN-5510出厂时在内部Flash
ROM上已经写入了它特有的操作系统ROM-DOS,可以执行用户高级语言,如C/C++编写并编译成80188/80816代码的监控程序。
ADAN5510的特点是结构紧凑、体积小、安装方便,通过串行口与上位机及其它拥有串行口的设备通讯,非常适合于作为集散系统的下位机使用。不仅容易编写控制逻辑,而且容易与PC系统连接,是各种工业控制上的最佳选择。与传统的PLC相比,ADAN5510具有较多的存储区域,弹性的可编程能力及通讯库的支持,而小型的PLC在控制应用中,多点模拟量I/O处理能力显得尤为不足;相反,ADAN5510能实现远程控制,使用高级语言编程,便于算法设计,用户可以直接调用专用数据I/O和通讯函数库,避免大量端口操作,使工作简单易行,在编程和算法的设计以及通讯方面明显优于传统的PLC。它提供了一个开放式的硬件平台和软件环境。提供给用户高性能的控制能力。
用PCL-731(A)自带的I/O演示程序测试PCL-731(A),发现后24个通道不能正常输出,这是何原因?
这是演示程序错误引起,可自编程序测试,也可用DEBUG调试检测,演示程序今后将做改正。
|