(1). 4000系列模块简介:
4000系列模块是一组独立的控制和检测模块,他们通过RS485网络与上位机相连,上位机通过发送控制命令给模块来对模块进行配置,校正和读数等工作。
| 4011 |
模拟,热电偶输入,2通道数字输出 |
| 4012 |
模拟输入,2通道数字输出 |
| 4013 |
3通道热电阻输入 |
| 4017 |
8通道模拟输入 |
| 4018 |
8通道模拟,热电偶输入 |
| 4021 |
模拟电流,电压输出 |
| 4050 |
7通道数字输入,8通道数字输出 |
| 4052 |
8通道数字输入 |
| 4060 |
4通道继电器输出 |
| 4080 |
2通道记数/频率输入 |
(2). Admin程序使用说明:
a) 从我公司提供的产品光盘上安装admin程序,此安装程序在光盘的/EvocADAN/Adan4000/Admin95nt/目录下,文件名为Setup.exe。安装完成后,程序为
开始->程序->ADAN Admin for win-95&NT->Adan admin Utility
b) 进入admin程序,出现搜索窗口(如下图),检查端口和波特率是否正确,如正确,按OK钮搜索模块。如不正确,按CANCEL钮退出并从NETWORK菜单选取COMPORT去配置通讯端口。配置完成后,按SEARCH钮搜索模块。
c) 搜索到的模块将出现在主窗口里,如果模块名的前面有一个“*”,则表明此模块在缺省状态下。(如图2,图中4080为缺省状态)
d) 在主窗口里选择一个模块,按相应的Configuration,Diagnostic,Calibration钮对此模块进行配置,诊断和校正工作
(3). 常见问题
a) 模块搜索不到 可能是模块的配置和端口的配置不一致所致。
解决方法:
如果知道模块的波特率设置,修改端口配置与模块一致
将模块的Default脚与地连接,重新给模块上电,并将端口配置成缺省配置。重新搜索模块
b) 只能修改模块地址,不能修改模块的波特率和校验和 注意:模块只有工作在缺省状态下时才能修改模块的波特率和校验和。
解决方法:
将模块的Default脚与地连接,重新给模块上电,并将端口配置成缺省配置。
修改模块的配置。(波特率,校验和等)
断开Default脚,重新给模块上电。
c) 模块经常丢失
可能是485网络不稳定所致。
解决方法:
1)485网络线过长(如超过500米),可用4510中继。
2)485网络线较长时,应该在上位机和最远端的模块加上终端匹配电阻。我们的模块提供了此功能.
将最远端的模块拆开,调整终端电阻跳线即可。此跳线在电路板的角上,靠近外接的输出端子。(有些模块可能没有提供此跳线,用户可直接在485通讯线之间接一个120欧姆的电阻。)
在上位机端如果用的是4520提供485端口,拆开4520模块,同上一步骤改变跳线。
如果在上位机端用PCL745B提供485端口,改变卡上的相应跳线。

有关IPC-586VDH(D)BIOS问题及解决
IPC-586VDH(D)先后使用了AMI BIOS和AWARD BIOS的多个版本,出现了一些问题,为解决问题,今后出货的IPC-586VDH(D)依据客户的要求只能选用1Mbit的AMI
BIOS或2Mbit的AWARD BIOS V 1.0C(6月16日版本);已经出货的根据使用需求把BIOS更新为1Mbit的AMI
BIOS(不使用DOC)或2Mbit的AWARD BIOS V 1.0C(使用DOC),以下是不同情况下的几种升级办法:
(1). 2Mbit的AWARD BIOS V 1.0C改为1Mbit的AMI BIOS必须更换芯片为 SST29EE010、Winbond29EE010或Atmel29EE010才能刷新,
带电插拔芯片不安全,建议退回工厂处理或申请工厂发送烧录好的BIOS芯片来更换;
(2). 2Mbit的AMI BIOS改为AWARD BIOS V 1.0C(6月16日)版本,必须使用AMIFLASH.EXE程序刷新,刷新BIOS时必须在DOS实模式下进行,可直接使用命令行刷新,如AMIFLASH.EXE
586VDHD10C.BIN /A,也可运行 AMIFLASH.EXE使用用户界面按照提示操作,刷新BIOS的注意事项和 AWARD
BIOS相同,请参照《EVOC产品有问必答》第二期如何升级BIOS;
(3). 2Mbit的AWARD BIOS,使用AWARDFLASH.EXE程序刷新,具体操作过程 请参照《EVOC产品有问必答》第二期如何升级BIOS;
(4). 对设置CMOS后不显示的可关机短接JP9的2-3清除CMOS,重新开机显示后再按2或3条刷新BIOS。
如何区分IPC-586VDH(D)上1Mbit和2Mbit的BIOS芯片:1Mbit的有SST 29EE010、Winbond29EE010、Atmel29EE010,2Mbit的有SST
39SF020、Winbond W29C020,更换芯片时一定要选用以上所列的型号。
如何解决IPC-68IIVDF(B)连接800*600分辨率LCD屏在640*480分辨率下显示不满屏问题?
进来有用户反映在使用IPC-68IIVDF(B)时,连接800*600分辨率LCD屏在DOS系统下运行自行开发的程序出现不满屏现象,这是由于用户的程序是采用640*480分辨率开发引起的。可用下面的程序段来补偿LCD的文本字符和图形的满屏显示。
; *******************************************************
Switch to LCD display only ; *******************************************************
MOV AX,5F51H MOV BL,01H INT 10H ; ********************************************************
; Set LCD horizontal and vertical compensation ; ********************************************************
MOV AX,5F61H MOV BH,00H MOV CX,06H ;Stretch horizontal text and
graphics MOV DX,06H ;Stretch vertical text and graphics INT 10H
可将以上代码加入应用程序中,也可单独编译成可执行文件运行。
810工控整机检修一例。
故障现象:用户反映一开机即烧3A电流的市电保险。 原因分析和解决方法:根据故障现象,分析是810工控机的开关电源初级有短路故障,用万用表测量开关电源220V交流进线端,电阻明显偏小,说明开关电源确实已坏,拆开电源检查开关管和整流二极管,发现一支整流二极管已击穿,更换后开机测量输出电压,+/-5V、+/-12V全部恢复正常,装回810工控机,开机一切恢复正常。开关电源具有过压保护和短路保护功能,一般情况下不会损坏零部件,此例整流二极管损坏的原因多半是整流二极管性能已恶化,在市电电压过高时被击穿。
EPC-2001的LCD控制卡损坏,可用哪种卡代换?
EPC-2001所用的LCD屏和LCD控制卡种类多,同样的LCD控制卡有的又使用不同的BIOS,一般不能直接代换,可抄下LCD屏和LCD控制卡的产品序列号与研祥总部的濮静小姐联系。
有用户反映PS-270电源+5V电压输出接1欧姆电阻时,+5V电压下降到4.5V,而该电源装入工控机又能正常使用,这是怎么回事?
出现以上+5V电压下降到4.5V的现象是用户测量不当引起的,测量开关电源时,一定要把测量表笔接在开关电源的输出接线端,才能测量出正确结果。如果直接测量负载端电压,在负载电流比较大时,负载与电源输出端的连接线和连接电阻就会产生损耗,引起很大的测量误差。另外,使用PS-270时,如要输出电压稳定,+5V、+12V的负载要平衡增大。
PC-731(A)和PCL-731是否兼容?
PCL-731(A)和PCL-731不兼容,使用方法也不一样,在WINDOWS95/98系统下使用PCL-731(A),需要安装驱动程序,使用控制面板里的“添加新硬件”安装驱动程序,安装文件在PCL-731(A)的附件光盘的\EVOCISA\PCL73X\WIN98目录下。可参照光盘里的安装演示程序安装。
ADAN4013是否能和其它温度仪共接一个热电阻?
不能,接入其它温度仪就会改变测量电阻值,影响测量结果的准确性,必须单独连接热电阻使用。
进段时间不少用户因丢失说明书而询问IPC-5X86DH的COM2口的管脚定义,支持RS232/RS422/RS485的EVOC主板的COM2口的管脚定义是一样的。现列表如下:
| 管脚 |
RS232 |
RS422 |
RS485 |
| 1 |
DCD |
TX- |
DATA- |
| 2 |
RX |
TX+ |
DATA+ |
| 3 |
TX |
RX+ |
. |
| 4 |
DTR |
RX- |
. |
| 5 |
GND |
GND |
. |
| 6 |
DSR |
. |
. |
| 7 |
RTS |
. |
. |
| 8 |
CTS |
. |
. |
| 9 |
RI |
. |
. |
使用QAPLUS测试EWS-843P出现花屏死机,是何原因?
这是LCD控制卡显存损坏引起,可更换LCD控制卡解决此问题。
如何更改IPC-586VDH(D)的CMOS能源管理各项设置时间?
在缺省情况下是不能更改能源管理各项设置时间的,可将CMOS里的POWER MANAGEMENT SETUP的第一项POWER
MANAGEMENT更改为USER DEFINE,然后就可以更改各项设置时间了。
如何扩充IPC-68IIVDF(B)的显存?
由于IPC-68IIVDF(B)上的显示控制芯片CHIPS69000内部集成了2MB的显存,没有外部扩展接口,所以不能直接扩充显存。IPC-69000显卡和IPC-68IIVDF(B)使用同样的芯片,也不能直接扩充显存。CHIPS69030芯片集成有4MB显存,且和CHIPS69000芯片管脚、功能完全兼容,IPC-68IIVDF(B)和IPC-69000可使用CHIPS69030芯片代替CHIPS69000来扩充显存,公司也正准备生产一部分。
使用AWS-825P、AWS-826P、EWS-843P和EWS-846P功能键编辑软件应注意些什么?
(1). 嵌套键只允许一级嵌套;
(2). 编辑组合键时一定要以[64]为结束标志。
(3). 进行各功能键定义数据下传时,软件要运行于实模式DOS 环境下。
(4). 编辑软件中未包括Caps Lock和Scroll Lock两键和Ctrl-Break 组合功能.
|